» » Bei uns ist seit ein paar Wochen die Netzspannung ziemlich niedrig.
»
»
» » Motorschutzschalter auslösen, weil nur
» » 390V Netzspannung da ist
» In diesem Fall sind es ja nur 2,5% Abweichung, die überhaupt nichts
» ausmachen und mit denen immer gerechnet werden muss. Wenn dort MSS
» auslösen, hat das andere Ursachen.
Du kennst Maschinen nicht, die aus aller Welt kommen. Wenn du 500 oder mehr Motore im Betrieb hast, hast du auch immer welche, bei denen der MSS knapp eingestellt ist.
Bei uns stehen auch 50 Maschinen, die laufen mit 200V und haben einen Trafo davor. Blöderweise sind da 2 große Schütze drin, mit 220/230V Spulenspannung und dieses Fabrikat gibt es nicht mit 200V Spule. Im letzten 2 Monaten habe ich 6 mit durchgebrannter Spule getauscht. Vorher sind die auch mal kaputt gegangen, aber dann wars der Kontakt oder der Hilfskontakt und das 1-2x im Jahr
Die Maschinentrafos kann ich auch umklemmen auf 380V aber vorher war bei uns eher Überspannung und sollte das wieder ändern ist das viel Arbeit für Umsonst. Ich könnte auch unsere 2 1,2MW Trafos umschalten, das geht aber nur Spannungsfrei