Forum
Netzspannung (Elektronik)
» Bei uns ist seit ein paar Wochen die Netzspannung ziemlich niedrig.
» Motorschutzschalter auslösen, weil nur
» 390V Netzspannung da ist
In diesem Fall sind es ja nur 2,5% Abweichung, die überhaupt nichts ausmachen und mit denen immer gerechnet werden muss. Wenn dort MSS auslösen, hat das andere Ursachen.
» an uns liegen, in meiner Wohnung zu Hause Nachbarort eigenes Umspannwerk
» von 110 kV auf 20kV habe
Ist doch unerheblich, ob dort ein MS-Umspannwerk in der Nähe steht. Du wirst schließlich vom Ortsnetztrafo versorgt.
» Stromverbrauch des Gefrierschranks, gesehen, das da 215V sind
» Sieht am Gefrierschrank derzeit so aus
Also etwa 7% unter Nennwert, und damit immer noch in der Toleranz.
Hast du die Messung auch mit einem anderen Messgerät validiert?
Gesamter Thread: