Forum
Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
» Hallo,
» ich habe eine Spannung von 0,5-4,5V und brauche ein "Industriesignal" von
» 4-20mA.
was bitte ist ein industriesignal?
»
» Hab gelesen das dass ein OP kann. Die Formel habe ich auch, aber wie
» berechnet man das? Es sind ja 3 Widerstände zu berechnen! Wie macht man
» das? mit probieren?
formel und probieren? -das ist nicht dein ernst oder?
»
»
»
na dann mache ich mal ein teil deiner hausaufgaben:
Ia=Ue/R1*(1+R2/R3)
-> R1=Ue/Ia = (mittelwertsbildung!!!)
R1=((4,5-0,5)/2 )/((20-4)/2)
R1= 2V/8mA =250 ohm
R2 errechnest du über die rückkopplung und R3 über die spannung am mittenpunkt des spannungsteilers(R2/R3) und den strom, der durch ihn geht(Ia)....
soweit klar?
Gesamter Thread:
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 05:13 (Elektronik)

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 07:29

Spannung in Strom mit OP wandeln - gast, 04.08.2006, 11:56
Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 13:34

Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 13:52
Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 14:08

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 16:02

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 16:03

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 16:11

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 17:19

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 04.08.2006, 20:07
Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 20:33

Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 16:16
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 21:36

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 22:06

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 22:16

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 22:45

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 23:02

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 12:46

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 05.08.2006, 21:35

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 21:47

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 22:32

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 22:44

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 05.08.2006, 22:50

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 05.08.2006, 22:44

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 22:49

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 01:57
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 06.08.2006, 14:02

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 17:21
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 06.08.2006, 20:31

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 05.08.2006, 23:08

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 05.08.2006, 23:45

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 06.08.2006, 08:49

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 06.08.2006, 13:38

Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 06.08.2006, 14:18

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 06.08.2006, 15:10

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 07.08.2006, 19:35

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 07.08.2006, 19:40

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 07.08.2006, 20:38
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 07.08.2006, 21:20

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 00:50
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 08.08.2006, 05:40

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 22:09
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 09.08.2006, 05:19

Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 09.08.2006, 05:41

Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 09.08.2006, 18:07
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 08.08.2006, 08:46
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 10.08.2006, 15:40