Forum
Lüftersteuerung (Elektronik)
» Diese Schaltung habe ich entworfen und gebaut, sie funktioniert nicht und
» ich weiß nicht warum. Prinzipiell müßte sie doch so funktionieren. Mit
» 100Hz wird der Zähler IC3 4060 getaktet, aber es kommt nix an am 4060. LED2
» soll blinken, wenn der Lüfter an ist.
»
»
Hallo Matzi,
versuch mal, C4 rauszunehmen oder einen Entladewiderstand parallel zu schalten. Der C4 wird sich nach der ersten Halbwelle aufgeladen haben. An IC10 Pin 1 müsstest Du etwa die Spannung der Zenerdiode messen.
50k parallel zu C4 reichen bereits aus, dann verzieht es Dir den Pegel auch nicht nennenswert.
Gruß
NoName