Forum
Spannungswächter mit LM 324 (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» Wie hoch muss die Versorgungsspannung des OPs im angegebenen
» Schaltungsbeispiel sein, wenn ich eine Spannung von 20,4V überwachen will
» und wie stabil muss sie sein?
Stabil muss sie nicht sein und höher muss sie auch nicht sein.
Du brauchst eine genaue Referenzspannung. Im einfachsten fall z.B. eine 12V Z-Diode, die du z.V. aus den 20,4V über einen Widerstand ansteuerst oder auch aus einer anderen Spannung mit gleicher Masse wie die Prüfspannung. Von der stabilen referenz gehst du auf einen Eingang vom OP und von der Prüfspannung mit Spannungsteiler auf den anderen.
Gesamter Thread:
Spannungswächter mit LM 324 - Reiner Ikert, 14.12.2021, 12:28 (Elektronik)
Spannungswächter mit LM 324 - Hartwig
, 14.12.2021, 12:43

Spannungswächter mit LM 324 - bigdie
, 14.12.2021, 12:43

Spannungswächter mit LM 324 - Reiner Ikert, 15.12.2021, 11:33