Leistung messen (Elektronik)
» » Ein Zähler scheidet aus zu langsam.
»
» S0 Schnittstelle mit 1000 Imp./KWh ist zu langsam?
» https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle
Wir reden von 200W, da komme ich auf 18s/impuls.
Wenn ich so bedenke, dass auch schon bei 20W Rückspeisung was geschehen soll, muss man schon 180s warten, bis sicher ein Imp erfolgt.
Der WR soll nicht ein/ausgeschaltet werden, sondern soll irgendwie feinstufig (oder analog) P-gesteuert werden, man braucht da vermutlich noch einen 2. Impuls. Und noch länger, um zu erkennen, dass wieder Energie/Leistung dem Netz entnommen wird. Bis dahin ist der Kühlschrank fertig mit kühlen
Gesamter Thread:
Leistung messen - solarkineu, 08.08.2021, 23:12 (Elektronik)
Leistung messen - Gast, 08.08.2021, 23:19
Leistung messen - Pit1509
, 09.08.2021, 08:35

Leistung messen - gast, 09.08.2021, 11:39
Leistung messen - Strippenzieher
, 09.08.2021, 12:54

Leistung messen - bigdie
, 10.08.2021, 06:09

Leistung messen - Pit1509
, 10.08.2021, 08:24

Leistung messen - Wolfgang Horejsi
, 10.08.2021, 09:35

Leistung messen - solarkineu, 10.08.2021, 13:38
Leistung messen - wh, 22.08.2021, 22:19
Leistung messen - bigdie
, 23.08.2021, 05:38

Leistung messen - Michael A., 21.08.2021, 19:56