» » » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
» » Wird so 7-9mal Nennstrom sein.
» » Sanftanläufer direkt vor dem Kompressormotor könnte helfen
» » zumindest auf den Faktor 3 zu kommen.
»
» Alles klar. Kannst du ein konkretes Produkt empfehlen? Hab auch mal was
» gelesen, dass ein Santanläufer bei Kompressoren keine so gute Idee sei.

z.B. Vaillant bietet eine Option an (genau wegen diesem Problem)
eventuell lässt sich da was "abkupfern"
Beim SA auf einen "echte" 3 phasigen SA achten und nicht die einphasigen Modelle auswählen