» Hallo,
»
» ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m
» übertragen.
» Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an
» dieses Angebot hier:
» https://www.ebay.de/itm/291840556840
» könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
»
» Danke!
» Franz
Kupfer hat 1/56 Ohm pro m bei 1 mm³, hin und zurück sind das 30m. 30/56 sind 0,53 und das geteilt durch 2,5 ergibt knapp 0,22 Ohm. 6A bei 0,22 Ohm ist allerdings mehr als 1V.
Besser wäre 4mm³.
Gesamter Thread:
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Franz Weber, 28.04.2021, 21:39 (Elektronik)
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler
, 28.04.2021, 21:52

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel
, 28.04.2021, 22:35

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie
, 29.04.2021, 15:30

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel
, 29.04.2021, 21:38

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Gast, 29.04.2021, 23:42
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie
, 30.04.2021, 15:00

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi
, 30.04.2021, 15:16

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie
, 30.04.2021, 16:52

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi
, 28.04.2021, 22:41

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler
, 28.04.2021, 23:02

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel
, 29.04.2021, 08:53

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - xy
, 29.04.2021, 09:16

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel
, 29.04.2021, 09:43

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Mikee, 29.04.2021, 10:06
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi
, 29.04.2021, 11:42

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Hartwig
, 29.04.2021, 15:51

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler
, 29.04.2021, 11:28

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Gast, 28.04.2021, 23:10
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi
, 29.04.2021, 07:34

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Hartwig
, 29.04.2021, 09:56

Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - ickke, 03.05.2021, 15:30