Forum
Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) (Elektronik)
» » Überall dort wo Elektronik im Einsatz ist und eine DC Spannung gebildet
» » wird, kann das bei einem
» » Isolationsfehler auftreten (natürlich nur bei Schutzklasse 1 Geräten).
»
» »
» 1. hat das mit der Schutzklasse gar nichts zu tun
Na wo soll bei einem SK2 Gerät der Fehlerstrom gegen Erde fließen?
» 2. stimmt auch der 1. Satz nicht. Gleichfehlerströme, die ein Typ A FI
» nicht erkennt, können nur hinter einem 6puls Gleichrichter entstehen also
» bei Drehstromgleichrichtung oder bei einer Einweggleichrichtung mit
» Glättungskondesator. Und den gibt es in keinem Gerät.
Sagt wer? 1Doide+1 Kondensator und schon ist das Problem da.
Schau dir mal die Schaltungsbeispiele in der HD60364 an.
Gesamter Thread:
Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - Pit1509
, 06.12.2020, 17:47 (Elektronik)

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - Jüwü
, 07.12.2020, 13:28

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - bigdie
, 07.12.2020, 13:44

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - gast, 07.12.2020, 14:31
Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - bigdie
, 07.12.2020, 14:43

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - gast, 07.12.2020, 20:05
Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - bigdie
, 07.12.2020, 21:06

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - xy
, 07.12.2020, 22:03

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - bigdie
, 08.12.2020, 13:48

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - Wolfgang Horejsi
, 07.12.2020, 22:05

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - Pit1509
, 08.12.2020, 07:59

Frage zu FI-Schutzschalter (Auslösecharakteristik) - Wolfgang Horejsi
, 08.12.2020, 09:19