Forum
Frage zu Isolationsmessung (Elektronik)
» Der Metratester 5+ testet mit max. 500V DC. Wenn dabei die Isolation
» beschädigt wird, ist das Gerät tatsächlich
» defekt.
» Also: alle Geräte die am Netz angeschlossen werden testen; keine
» Ausnahmen.
wenn das Gerät (Prüfling) keinen Hauptschalter hat, liegen die 500 V Testspannung ja direkt innen auch an den elektronischen Bauteilen an (die möglicherweise aber nur 230 Volt abkönnen)? Allerdings potentialfrei in dem Moment (?) da ja die 500 V zwischen L1 und N kombiniert gegen den Schutzleiter angelegt werden? Somit liegen dann die 500 V z.B. an einem 300V Elko zwar an, aber es kommt ja nicht zu einem schädlichen Stromfluss in dem Moment, oder?
Gesamter Thread:
Frage zu Isolationsmessung - Pit1509
, 18.11.2020, 13:45 (Elektronik)

Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle
, 18.11.2020, 14:04

Frage zu Isolationsmessung - Pit1509
, 18.11.2020, 15:19

Frage zu Isolationsmessung - Strippenzieher
, 18.11.2020, 17:16

Frage zu Isolationsmessung - Altgeselle
, 18.11.2020, 17:27

Frage zu Isolationsmessung - Hartwig
, 18.11.2020, 14:15

Frage zu Isolationsmessung - Pit1509
, 18.11.2020, 15:10

Frage zu Isolationsmessung - Hartwig
, 18.11.2020, 15:26
