Forum
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor (Elektronik)
» nur das Dreiecksymbol
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
Da wird das Y schlicht vergessen worden sein, und die 220V auch.
» 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck
» draufsteht?
Ja, Stern am 400V Drehstromnetz. 230V Drehstromnetze gibts in Deutschland wohl keine mehr.
» 2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom! (
» Mein Opa hat schon neue Steckdosen Drehstrom 16A und 32 A)
Der sollte auch an 3x16A mit B-Kennlinie problemlos anlaufen.
Gesamter Thread:
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58 (Elektronik)
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher
, 08.06.2020, 18:39

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy
, 08.06.2020, 19:13

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie
, 08.06.2020, 19:25

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy
, 08.06.2020, 19:33

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi
, 09.06.2020, 07:51

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi
, 09.06.2020, 13:38

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel
, 09.06.2020, 16:51

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie
, 09.06.2020, 17:01

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7
, 09.06.2020, 18:50

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie
, 09.06.2020, 22:10

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7
, 09.06.2020, 23:22

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel
, 10.06.2020, 11:31

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel
, 10.06.2020, 11:33

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie
, 10.06.2020, 13:44

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel
, 10.06.2020, 14:04

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi
, 10.06.2020, 21:18

Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy
, 10.06.2020, 10:27