» » » Und die Diode parallel zur Spule ist eine Freilaufdiode? Warum?
» »
» » Damit der Brummstrom klein wird.
»
» Kannste das bitte erklären? So eine Beschaltung einer Relais- oder
» Schützspule habe ich noch nie gesehen, das sieht ein bischen aus wie anno
» dazumal. 70er Jahre oder so, und auf der Spule selber ist ein Aufdruck
» "220V/50Hz". Der Widerstand und die Diode in Reihe zur Spule ist eine
» Halbweggleichrichtung, sodass der Blindwiderstand kleiner ist als an
» Wechselspannung. Nur wieviel?
Schau dir an wie ein Abwärtsschaltregler funktioniert, und denk dran, dass die Spule locker mal mehrere 10H Induktivität haben kann.