Hi,
die Regelung erfolgt mit S = p*(V-I) (Stellgröße S ist fest an die Regelabweichung (Vorgabe - Ist) gebunden)
dabei ergibt sich eine Regelabweichung, die mit dem proportionalitätsfaktor p zur Stellgröße abweicht.

Wenn p so groß wird, dass die Stellgröße positiv abweicht, dann kommt es zur Oszillation in einem System, bei dem die Ist-Größe verzögert mit der Stellgröße folgt.
Darum wird normaler weise eine etwas kleinere Regel-Konstante p gewählt, bei der sich eine negative Abweichung über den gesamten Regelbereich einstellt.

cu
ST



Gesamter Thread:

Frage zu eine P-Regelstrecke - insideCore, 24.07.2017, 11:59 (Elektronik)
Frage zu eine P-Regelstrecke - Offroad GTI(R), 24.07.2017, 12:47
Frage zu eine P-Regelstrecke - el-haber, 24.07.2017, 15:21
Frage zu eine P-Regelstrecke - Kendiman(R), 24.07.2017, 18:49
Frage zu eine P-Regelstrecke - insideCore, 26.07.2017, 09:27
Frage zu eine P-Regelstrecke - Offroad GTI(R), 26.07.2017, 14:10
Frage zu eine P-Regelstrecke - Gast, 26.07.2017, 16:41