Forum
EMV messen mit LISN und Signalgenerator (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» »
» » ich bin Student und designe gerade einen EMI-Filter für einen
» LED-Treiber.
» » Dieser LED Treiber muss ja gewisse Normen einhalten (DIN EN 55015). Dort
» » sind Quasi-Peak Grenzwerte und Average Grenzwerte angegeben für die
» » Störspannungen, die zurück in das Versorgungsnetz geleitet werden.
» »
» » Normalerweise werden diese ja in einem Labor mit speziellen EMI
» Messgeräten
» » einfach verifiziert und abgelesen. An meiner Uni gibt es allerdings so
» ein
» » Gerät nicht und deshalb versuche ich diese Emissionen mit einem V-LISN
» und
» » einem Signalgenerator zu messen.
» »
» » Meine Frage lautet nun, wie ich am Signalgenerator dort dann diese Quasi
» » und Average Werte vermessen kann, da dies nicht in der Norm angegeben
» wird.
» »
» » Wie müssen meine Filter gewählt werden und was ist dann genau der
» » Unterschied zwischen dem Quasi Peak Wert und Average Wert?
» »
» » Kann da jemand helfen bzw. hat das vielleicht schon mal selbst gemacht
» mit
» » dieser Methode?
» » Über Hilfe oder hilfreiche Verweise wäre ich sehr dankbar, es geht dabei
» » nur um eine grobe Abschätzung, um ein groben Filter zu entwerfen, ohne
» » extra in ein EMV-Labor gehen zu müssen.
» »
» » Liebe Grüße aus Freiburg,
» » William
»
» Hallo,
» mit dem Signalgenerator kannst du nichts messen, sondern nur
» Störfrequenzen
» erzeugen. Steht ein Spektrum-Analysator zur Verfügung?
» Stell mal ein Blockschaltbild deines geplanten Messaufbaus rein.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle,
Danke für deine Antwort, ich meinte natürlich Spektrum Analysator.
Angehängt ist das Blockschaltbild wie ich meine Messung auch durchführe, zur Verfügung steht das Modell 4395A von Agilent, schon etwas älter.
William