Hallo

Ich kann da nur von meinen eigenen Erfahrungen ausgehen. Philips PM.... Multimeter mit zwei Prüfspitzen. Trockene Wand enspricht etwa 3MOhm bis unendlich, etwas feuchte Wand (braune Feuchtigkeitskringel auf der Tapete, ich habe gerade nichts anderes) in Zentrum ca. 700KOhm zum Rand hin 1-2 MOhm. Nasses Küchen-Wischtuch etwa 45 KOhm. Mir reicht das aus um festzustellen, ob und wo etwas trocken oder feucht oder nass ist.

Theo



Gesamter Thread:

Feuchtemessung Mauerwerk - cmyk61(R), 01.07.2017, 21:13 (Elektronik)
Feuchtemessung Mauerwerk - cmyk61(R), 01.07.2017, 21:58
Feuchtemessung Mauerwerk - Kendiman(R), 02.07.2017, 11:36
Feuchtemessung Mauerwerk - cmyk61(R), 03.07.2017, 10:36
Feuchtemessung Mauerwerk - Theo., 03.07.2017, 15:41
Feuchtemessung Mauerwerk - Hartwig(R), 04.07.2017, 10:30
Feuchtemessung Mauerwerk - Theo., 04.07.2017, 13:48
Feuchtemessung Mauerwerk - Sel(R), 04.07.2017, 14:59
Feuchtemessung Mauerwerk - Hartwig(R), 04.07.2017, 16:55