T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation (Elektronik)
» Hallo,
»
» das was da vorher installiert war ist "PFUSCH".
»
» Leider muss das so krass gesagt werden, denn durch diese althergebrachte
» Unart, flexible Adern zu verzinnen, sind schon reichlich Brände
» entstanden,
» Zudem neigen solche Konstrukte dazu, dass die Adern direkt am Ende der
» Isolation abbrechen.
»
» Fachlich ordentlich machst Du es folgendermaßén:
»
» besorge Dir starre Aderleitung H05V-U 1,0mm² (ggf geht auch 0,75mm² muss
» ich auch erstmal nachlesen!) und ersetze die vorhandene Verkabelung IN der
» Lampe. Wenn die Adern an heißen Teilen (Drossel zB) vorbei führen, dann
» zusätzlich an diesen Stellen mit einem Silikonschlauch schützen.
» Diese starren Drähte lassen sich dann prima in die Klemmen der neuen
» Fassung einführen.
»
» Gruß
» Ralf
Seh ich auch so.
Wenns nicht anders geht, kann man auch nen Übergang machen:
https://m.reichelt.de/?ARTICLE=32165&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CKW-l6bh6NQCFUE8GwodqZcFXw
»
Gruß Steffen
» »
» » ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich
» gerade
» » dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die Fassungen für die T5 Röhren
» » auszutauschen. Die vorherigen Fassungen scheinen zum Teil defekt zu sein
» » und sie sind von miserabler Qualität. Im Grunde ist es nicht möglich die
» » Leuchtstoffröhren ohne Beschädigung der Kontakte oder der Fassung
» » rauszudrehen.
» »
» » Nun stehe ich vor dem Problem, wie ich die Kabel in die neuen Fassungen
» » bzw. in die kleinen Öffnungen
» » hineinbekomme. Einfach hineinstecken scheint nicht zu funktionieren.
» Anbei
» » Bilder für ein besseres Verständnis.
» »
» » Wäre super wenn mir jemand weiterhilft
» »
» » Schöne Grüße
» » Matthias
» »
» »
» »
» »