Forum
Erdungsmessung (Elektronik)
» » Gerne.
» »
» » HW2S HF-Erdungsmessgerät:
» »
» »
» https://library.e.abb.com/public/ef900fde5bd024ddc12576bf004d0bf9/DEABB%201543%2010%20D.pdf
» »
» »
» »
» » » » Hallo Leute,
» » » »
» » » » bei der Erdungsmessung an einem Hochspannungsmast ist an einer
» Stelle
» » » ein
» » » » Fehler aufgetreten:
» » » » Strom zu gering.
» » » »
» » » » Wieso zeigt das Messgerät diese Fehlermeldung?
» » » » Woran kann es liegen?
» » » »
» » » » Die restlichen Ergebnisse an anderen Hochspannungsmasten stimmen.
» » » »
» » » » Viele Grüße
» » » » Cascade
» » »
» » » Zeige mir bitte mal die Schaltung, als Foto und den Plan dazu.
»
» Hm, wie war doch gleich mal die Frage?
»
» Habt ihr nen Kollegen dabei, der die Bedienungsanleitung lesen kann?
» Insbesondere Seite 10 Abschnitt A.
Ja, haben wir.
Ursache für diese Meldung kann sein:
– Unterbrechung in der Messleitung zum Hilfserder
Messleitung war in Ordnung! Trotzdem habe ich es ersetzt. Funktionierte trotzdem nicht.
– Mangelhafte Verbindung der Messleitung zur Elektrode
Die Verbindung zwischen der Messleitung und der Elektrode war i.O.
oder
Gerät
– Hilfserderwiderstand ist zu groß. Abhilfe erreicht man meist durch tieferes Einschlagen des Hilfserders
Hilfserder war (fast) gar nicht mehr zu sehen.
oder: Einschlagen eines weiteren Hilfserders in einigen Metern Abstand, der mit dem ersten Hilfserder verbunden wird.
Hatte ich auch ausprobiert. Funktionierte trotzdem nicht.
Gesamter Thread: