Forum
Polung bei Trafos (Elektronik)
Hallo Leute,
meine Trafos im Gerät möchte ich gleichphasig anschließen, habe diese daher an den Oszi angeschlossen und di Phasen getauscht. Dabei ist mir folgendes bei den beiden sekundären Leitungen aufgefallen:
Sek 1
34,5 - 0,6
Sek 2
38,4 - 3,4
Umgepolt:
Sek 1
42,5 - 77,0
Sek 2
40,1 - 77,0
Ich weiß nur nicht, was mir die Ergebnisse sagen sollen. Wie deute ich diese?
Der Trafo ist ein 600VA 2x 25V Trafo mit Schirmwicklung.
Kann mich jemand aufklären?
Grüße,
Ronald
Gesamter Thread:
Polung bei Trafos - Ronald, 15.06.2016, 23:05 (Elektronik)
Polung bei Trafos - Steffen, 15.06.2016, 23:24
Polung bei Trafos - Ronald, 15.06.2016, 23:28
Polung bei Trafos - Steffen, 15.06.2016, 23:55
Polung bei Trafos - xy
, 15.06.2016, 23:57

Polung bei Trafos - Steffen, 16.06.2016, 00:09
Polung bei Trafos - Ronald, 16.06.2016, 08:48
Polung bei Trafos - Offroad GTI
, 16.06.2016, 14:12

Polung bei Trafos - Ronald, 16.06.2016, 22:03
Polung bei Trafos - Ronald, 16.06.2016, 22:10
Polung bei Trafos - Steffen, 16.06.2016, 23:01