Forum
Motortreiber L6206N - Problem (Elektronik)
Hallo
Danke für die Antworten!
» » - Alle vier Outputs zu GND: 24 V (!!!)
» Möglich. Heißt ja im Umkehrschluss nur, dass zwischen den Klemmen keine
» Spannung anliegt.
...sollte gemäss der Wahrheitstabelle auf Seite 8 im Datenblatt nicht der Fall sein....solange kein IN-Signal kommt sollte der betreffende Ausgang auf GND sein.
Mit dem Treiber will ich zwei Elektrohubzylinder antreiben:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/191941/Elektrozylinder-24-VDC-Hublaenge-100-mm-1000-N-Drive-System-Europe-DSZY1-24-40-A-100-IP65/SHOP_AREA_17346
Die Einschaltdauer beträgt jeweils ca. 10s. Dazwischen gibt es Pausen von sicher mehreren Minuten. Ich habe einenn Kühlkörper auf dem IC vorgesehen (13K/W). Damit müsste ein Dauerstrom von 1.5A pro Motor verträglich sein (Abschätzungen gemäss Angaben im Datenblatt mit Umgebungstemperatur +35° C
Grüsse
Lorenz