Forum
Pt100 anschließen- Wie ghet das?? (Elektronik)
» » Neben bei gefragt:
» » Beherrscht du denn die Dreiaderleitungskompensation?
»
» Nein. Ich hatte nur vor einigen Jahren Schwalllötbäder zu reparieren und da
» waren beide Varianten drin. Fast immer war der PT defekt. Dann kam ein
» neuer Fühler rein und fertig. Einstellen brauchte man nix, auf paar Grad
» mehr oder weniger kam es damals nicht an.
»
» LG Sel
Es wird der Spannungsfall einer Ader erfasst, verdoppelt und von der Gesamtspannung subtrahiert.
Da hatte ich mal so ein Beispiel entwickelt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=194940&page=0&category=all&order=time
Gesamter Thread:
Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - Seni, 17.09.2015, 08:20 (Elektronik)
Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - Altgeselle
, 17.09.2015, 08:53

Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - mn, 17.09.2015, 09:18
Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - gast, 17.09.2015, 17:36
Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - Sel
, 17.09.2015, 18:39

Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - olit
, 17.09.2015, 18:49

Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - olit
, 17.09.2015, 22:17

Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - Sel
, 18.09.2015, 08:22

Pt100 anschließen- Wie ghet das?? - olit
, 18.09.2015, 12:04