Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Transformator Leerlaufversuch Phasenverschiebung=const? (Bauelemente)

verfasst von Cascade(R), 10.09.2015, 11:04 Uhr

Hi,
d.h. die Phasenverschiebung ist zunächst const. sobald jedoch der Ferritkern in die Sättigung geht treten die Veränderungen auf.

Ich möchte gerne die el. Kenngrößen des Trafos (R1, R2´ X1, X2´, Xh und RFE) ermitteln.
Das Problem ist das ich die aufgenommene Leistung nicht messen konnte.
Gemessen wurde lediglich
im Leerlauf:
Primärspg
Primärstrom
Sekundärspg

Kurzschluss:
Primärspg
Primärstrom
Sekundärstrom

Kann man daraus die Kenngrößen ermitteln?

VG
Cascade

» Hallo,
»
» wenn die Induktivität konstant wäre, wäre auch der Phasenwinkel konstant.
» Das sich Eisen aber nur bis etwa 1,5 Tesla magnetisieren lässt, wirkt das
» Eisen nicht mehr mit dem vollen µFe. Folglich sinkt die Induktivität und
» damit läuft der Phasenwinkel immer weiter von 90° weg.
»
» Mikee



Gesamter Thread:

Transformator Leerlaufversuch Phasenverschiebung=const? - Cascade(R), 09.09.2015, 11:11 (Bauelemente)
Transformator Leerlaufversuch Phasenverschiebung=const? - Mikee, 10.09.2015, 07:49
Transformator Leerlaufversuch Phasenverschiebung=const? - Cascade(R), 10.09.2015, 11:04