verfasst von RR E-Mail, 07.09.2015, 21:03 Uhr

Hallo Olli!
Du scheinst irgenwo einen feuchtigkeitsabhängigen Schluß vom Neutralleiter (blau) zur Masse zu haben. Schau Dir zuerst mal die üblichen Vedächtigen genau an, also Aussensteckdosen, Bewegungsmelder, Garage etc. Vermutlich ist irgenwo die Isolierung beschädigt, bei direkter Nähe zum PE/Masse, auch Mauerwerk. Wenn das nichts bringt:
Verteilung auf, ALLE Sicherungen raus, ALLE N-Leiter abklemmen und einzeln auf Erdschluß prüfen. Am Besten mit ISO-Tester. Wenn Du keinen besorgen kannst - es geht auch anders, Du musst es Dir halt zutrauen können. Dann melde Dich nochmal.
Gruss RR



Gesamter Thread:

olli - FI Schalter (überempfindlich?), 06.09.2015, 19:21 (Elektronik)
olli - xy(R), 06.09.2015, 20:03
olli - Sel(R), 07.09.2015, 10:14
olli - gast, 06.09.2015, 20:39
olli - ollli, 06.09.2015, 21:08
olli - xy(R), 06.09.2015, 21:48
olli - schaerer(R), 07.09.2015, 11:24
olli - Steffen, 07.09.2015, 00:38
Fragen zum FI - otti(R), 07.09.2015, 19:30
Fragen zum FI - gast, 07.09.2015, 20:27
Fragen zum FI - Sel(R), 08.09.2015, 17:53
olli - RR, 07.09.2015, 21:03
olli - finni(R), 07.09.2015, 21:07
olli - Honk35, 07.09.2015, 21:28
olli - RR, 07.09.2015, 21:50
olli - bigdie(R), 08.09.2015, 14:56
olli - Danke, 09.09.2015, 15:28