Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

analoges Netzteil, Planungsfragen... (Elektronik)

verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 11.07.2015, 19:53 Uhr

» » Trafo 1x 37,5V/1,05A bei 230 Volt Netzspannung.
»
» »
» » Zu "verbraten" sind je nach Ausgangsspannung insgesamt um die 60 Watt im
» » ungünstigsten Fall.
»
» Der ist wahrlich ungünstig, da ist der Trafo nämlich ratzfatz kaputt.

Nur dann wenn Sel keine Thermosicherung verwendet und diese thermisch mit der Trafowicklung koppelt. So hat er Trafo die beste Überlebenschance. :ok: :cool:

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9



Gesamter Thread:

analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 11.07.2015, 17:41 (Elektronik)
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Gastl, 11.07.2015, 19:25
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 11.07.2015, 19:42
analoges Netzteil, Planungsfragen... - xy(R), 11.07.2015, 19:46
analoges Netzteil, Planungsfragen... - schaerer(R), 11.07.2015, 19:50
analoges Netzteil, Planungsfragen... - xy(R), 11.07.2015, 19:47
analoges Netzteil, Planungsfragen... - schaerer(R), 11.07.2015, 19:53
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 12.07.2015, 09:22
analoges Netzteil, Planungsfragen... - xy(R), 12.07.2015, 10:57
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 12.07.2015, 11:07
analoges Netzteil, Planungsfragen... - xy(R), 12.07.2015, 11:18
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 12.07.2015, 11:57
analoges Netzteil, Planungsfragen... - xy(R), 12.07.2015, 12:10
analoges Netzteil, Planungsfragen... - schaerer(R), 12.07.2015, 15:13
analoges Netzteil, Planungsfragen... - Sel(R), 12.07.2015, 18:25
analoges Netzteil, Planungsfragen... - schaerer(R), 12.07.2015, 20:31