Forum
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo (Elektronik)
» Was wiederspricht sich da ? Schalte ich 400V in Stern , erhalte ich 230 V
» die über die Sule abfallen.
Bis dahin richtig.
» Bei N1 = N2 habe ich sekundär eibe
» Aussenleiterspannung von 230V und 133 V gegen Null. Denke ich mal.
Denke ich nicht. 230V gegen Sternpunkt(Null), denn das ist die sekundäre Spulenspannung
Gesamter Thread:
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 02.07.2015, 21:59 (Elektronik)
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher
, 03.07.2015, 04:30

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Servus, 03.07.2015, 14:16
DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - Strippenzieher
, 03.07.2015, 18:51

DYn5 Trafo Umbau zu YY Trafo - xy
, 03.07.2015, 15:16