Hi,
ich würde einen passenderen Trafo besorgen und einbauen.
Bestenfalls den Originaltrafo.
Alternativ ginge wohl auch ein 10V Trafo mit mindestens 3,2VA (ergibt etwas mehr als 300mA).
Gruß
Ralf
» hab doch gestern einen Trafo auf der Steuerplatine im Klimagerät
» gewechselt!
» Klimagerät heute einwandfreier Betrieb!
» Nur die Frage kann ich den neuen Trafo mit
» 9V 200mA drin lassen? Alter Trafo hatte 10,5V 300mA!
» Oder????
»
» Danke!
» VG
» Manfred
Gesamter Thread:
Klima-Steuerung - maier manfred
, 07.06.2015, 17:04 (Elektronik)

Klima-Steuerung - xy
, 07.06.2015, 17:20

Klima-Steuerung - Maik., 07.06.2015, 17:58
Klima-Steuerung - cmyk61
, 07.06.2015, 23:25

Klima-Steuerung - maier manfred
, 08.06.2015, 21:24