verfasst von xy(R) E-Mail, 07.06.2015, 17:20 Uhr

» Nur die Frage kann ich den neuen Trafo mit
» 9V 200mA drin lassen? Alter Trafo hatte 10,5V 300mA!

Ich würde den nicht auf Dauer drin lassen. Besorg dir bei Gelegenheit einen mechanisch passenden mit 9V Nennspannung und möglichst hoher Belastbarkeit, in Idealfall mehr als 300mA, dann hat er unter der tatsächlichen Belastung auch noch mehr als 9V.



Gesamter Thread:

Klima-Steuerung - maier manfred(R), 07.06.2015, 17:04 (Elektronik)
Klima-Steuerung - xy(R), 07.06.2015, 17:20
Klima-Steuerung - Maik., 07.06.2015, 17:58
Klima-Steuerung - cmyk61(R), 07.06.2015, 23:25
Klima-Steuerung - maier manfred(R), 08.06.2015, 21:24