Induktionsspannung im Steuerkabel beseitigen (Elektronik)
Hallo
Ich suche eine Lösung für folgendes Problem. Ich habe ein Steuerkabel (130m) 50x1,5 geschirmt mit dem Bewässerungen gesteuert werden. Es sind 40 Adern verwendet
Die Steuerspannung ist 230V AC und am "Ende" des Steuerkabels sind Siemens Kleinschütz die direkt angesteuert werden.
Solange nur 1 Schütz angesteuert ist klappt alles. Wenn mehrere angesteuert werden bleiben Schütze hängen weil die Spannung bei ca. 170V bleibt. Einmal kurz mit der Prüflampe dran -> Spannung weg -> Schütz fällt ab.
Zuerst war das so ab 7 aktiven Schütz und durch wechsel der Adern (jetzt sind nur mehr die äußeren Adern aktiv)klappt das bis 10 aktiven Schütz
Lösungsidee 1
Einen Lastwiderstand zur Schützspule ABER wenn alle 40 aktiv sind wird das eine nette Schrankheizung.
Frage 1
Würde es was bringen nicht nur L1 zu verwenden sondern alle 3 Phasen zu verschalten (Adernisolation könnte das)
Frage 2
Kann ich mit den 10 nicht verwendeten Adern eine Lösung finden? Gegenfeld?
Frage 3
Kann es was bringen einige Schütze kapazitiv zu betreiben aber wie
Frage 4
hat noch jemand einen Gedanken?
Umstellen auf 24V oder das Steuerkabel nur als Buskabel betreiben wäre ein Großumbau und nicht so toll.
LG