Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Lösungsweg Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) (Elektronik)

verfasst von Kendiman(R), 29.04.2015, 08:35 Uhr

» »
» » das sieht doch gut aus.
» » War schon eine etwas gehobene Aufgabe.
» » Da sind wir auch alle mal durchgegangen !!
»
» Ja! Hat er doch schön gemacht, der Daniel! Und merke: Nie auf einen
» cos(phi) von mehr als 0,95 kompensieren! So habe ich das gelernt. Denn
» sonst kommt es zu Überspannungen, wenn aufgrund von Bauteiltoleranzen die
» Kapazität des Kondensators um soviel höher als der angegebene Wert ist,
» dass ein cos(phi) von ~1 erreicht wird.

Nö !

In der VOB legen die EVU fest, auf welchen cos phi (meist 0,94....0,96) der Verbraucher
kompensiert werden soll. Die restliche Kompensierung auf cos phi = 1
erfolgt dann durch die Kapazität der Erd- und Freileitungen.
Am Kraftwerk ist die induktive Blindleistung dann (meist) ganz kompensiert.
Die Generatoren werden dann nicht mehr durch unnötige Blindleistungserzeugung belastet.
Das spart Energie und Kosten.
Das hat nichts mit Überspannungen zu tun.



Gesamter Thread:

Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - Daniel Schaller, 27.04.2015, 16:19 (Elektronik)
Ansatz - komplexe Wechselstromrechnung - geralds(R), 27.04.2015, 16:38
Ansatz - komplexe Wechselstromrechnung - Daniel Schaller, 27.04.2015, 16:44
Lösungsweg Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - Daniel Schaller, 28.04.2015, 17:10
Lösungsweg Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - Kendiman(R), 28.04.2015, 20:32
Lösungsweg Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - sumsum, 28.04.2015, 21:06
Lösungsweg Einzelkompensation einer Lampe (Beispielaufgabe) - Kendiman(R), 29.04.2015, 08:35