Hallo Sel,
au Backe, da habe ich ja echt daneben gelegen.
Aber um Dich bezüglich "Standard-RCD" (=Fi) aufzuklären:
Wir haben einige nicht ortsfeste Antriebe, die mit einem Umrichter bestückt sind. Wenn man selbige an einen Stromkreis mit RCD anschließt fällt selbiger.
Zitat:
Betriebsmittel der Leistungselektronik, wie z.B. Frequenzumrichter und Wechselrichter, erzeugen eine bipolare, pulsweiten-modulierte Ausgangsspannung, welche Schaltfrequenzen im Bereich von bis zu 20 kHz aufweist. Im Fehlerfall können diese Betriebsmittel – neben 50 Hz-Wechsel- und Pulsgleichfehlerströmen – auch glatte Gleichfehlerströme und Wechselfehlerströme unterschiedlichster Frequenzen sowie Mischfrequenzen (bei Frequenzumrichtern z.B. die Schaltfrequenz und Ausgangsfrequenz) verursachen.
Hier benötigt man dann allstromsensitive RCDs.
Diese allstromsensitiven RCDs sind (noch) schweineteuer (Faktor 10!) aber leider in solchen Fällen unerlässlich.
Bei Hausinstallationen gehen einige Planer hin und sichern das komplette Haus/die komplette Wohnung mit einem Master-RCD ab. Das ist natürlich billiger, als mehrere kleinere RCDs für einzelne Stromkreise. Aber es gibt nunmal Stromkreise, die keines RCD bedürfen (Herd, Lampenstromkreise...) - eben alles was fest (also nicht via Schuko/CEE-Steckdose... angeschlossen ist).
Und wenn dann Otto-Normalbastler seinen Umrichter anschließt ist das ganzen Etablisement plötzlich ohne Strom.
Gruß
Ralf
» RCD (RCD, von engl. Residual-Current Circuit Device) =
» uups, ich bin auch - wie Ralf - reingefallen, das sind ja nur 250µA, also
» alles OK!
Gesamter Thread: