verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.03.2015, 18:05 Uhr

» Der Schalter ist für eine Spannung bis 300 V Ausgelegt sowie für einen
» Strom von max 5 A
» Beachte jedoch auch ob der für AC oder DC gilt.
» Bei DC hast du andere Anforderung beim Schalten als für AC.
» Steht aber auf dem Schalter auch für welche Art er gebaut wurde.

Ergänzend dazu:
Der Schalter hält den Strom und die Spannung aus. Das heißt aber noch lange nicht, das er diese Werte auch schaltet! Meist gelten diese Werte nur für den statischen Vorgang, wenn man schaltet sind weit kleinere Werte (besonders beim Strom) zu beachten. Ich will sagen, das dieser Schalter zwar 5 A abkann, aber beim Schalten nur vielleicht 1 A fließen darf.

LG Sel