Forum
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) (Elektronik)
» Ich sehe bei dem 3-Beiner keine galvanische Trennung
Seltsam ist auch die Angabe von >1 G-Ohm Isolationswiderstand zwischen Ein- und Ausgang, aber für die Isolationsspannung gibt es keine Angaben. Das widerspricht sich.
Siehe unter "Allgemeine Spezifikationen".
Was man immer auch wieder in Betracht ziehen muss, das Datenblätter oft von irgendwelchen "Bürogummis" ohne Sachverstand geschrieben werden. Wen wundert's dann...
--
Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gesamter Thread:
Schaltregler TSR 1-2465 - Sel
, 05.03.2015, 13:34 (Elektronik)

Schaltregler TSR 1-2465 - Gast aus HH, 05.03.2015, 13:43
Uuuups... - Sel
, 05.03.2015, 14:12

Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - schaerer
, 05.03.2015, 15:12

Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - JBE, 05.03.2015, 15:18
Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - bigdie
, 06.03.2015, 05:52

Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - Sel
, 08.03.2015, 18:28

Schaltregler TSR 1-2465 (Widerspruch in Datenblatt) - bigdie
, 08.03.2015, 19:44

Schaltregler TSR 1-2465 - olit
, 05.03.2015, 14:00