Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schutzerdung (Elektronik)

verfasst von gast, 08.10.2014, 18:07 Uhr

» Hallo zusammen,
»
» an einem nicht ortsfesten Eisengestell ist ein Drehstrommotor (3x16A
» Absicherung) mit Motorsteuergerät montiert (es handelt sich um eine
» Bühnenkulisse - ein großer Propeller).
» Nun stellt sich die Frage nach der Schutzerdung selbigen Metallgestells.
» Der Anschluss des Motors erfolgt über einen 6-poligen Harting-Heavycon. Die
» Kollegen wollen nun einen 50cm langen 2,5qmm Draht (H05 irgendwas) aus dem
» Buchsengehäuse führen und ihn mit Hilfe eines Kabelschuhs an das Gestell
» schrauben. Gesichert wird mit Kabelbindern. Mir standen virtuell die Haare
» zu Berge.

Warum?
Jedes bewegliche Gerät wird nur über die Anschlussleitung versorgt und geerdet. Warum muss oder soll das Gestell extra geerdet werden. Das Motorklemmbrett wird ja wohl einen PE Anschluss haben.
Wenn aus welchen Gründen auch immer das Gestell noch mal geerdet werden soll reicht der Querschnitt der auch in der Zuleitung vorhanden ist.

Wozu soll der PE aus der Hartingbuchse einen höheren Querschnitt als das Anspeisekabel haben? 1,5mm aus mechanischer Überlegung - aber das wird die Zuleitung auch haben.




» Ich bin der Ansicht
» a) der Schutzleiter muss deutlich stärker ausgeführt werden - ich halte
» 10qmm für nötig
» b) Mantelleitung wäre hier dienlich (mechanische Sicherheit)
» c) Klemmstelle am Gestell mit Abdeckhaube schützen
» d) ich bin der Ansicht man müsste den Erdungswiderstand nachmessen, da
» Gestell geschraubt, lackiert und nicht gerade klein 2mx2mx2m) und ggf
» mehrfach Erdung anlegen.
»
» Wer kann hierzu einen Kommentar abgeben? Liege ich richtig? Welche
» Regelwerke geben detailierter Auskunft?
»
» Nein, unsere vEFK ist krank und wurde auch im Vorfeld nicht zu Rate
» gezogen. Meine Kollegen fühlen sich als perfekte EFKs... grmpf
»
» Gruß
» Ralf



Gesamter Thread:

Schutzerdung - cmyk61(R), 08.10.2014, 13:49 (Elektronik)
Schutzerdung - gast, 08.10.2014, 18:07
Schutzerdung - cmyk61(R), 08.10.2014, 18:52
Schutzerdung - gast, 08.10.2014, 20:47
Schutzerdung - geralds(R), 09.10.2014, 00:34
Schutzerdung - gast, 09.10.2014, 07:05