Schutzerdung, Zugentlastung, Bodenleisten, Panzerschlauch (Elektronik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.10.2014, 15:22 Uhr

» Hallo zusammen,
»
» an einem nicht ortsfesten Eisengestell ist ein Drehstrommotor (3x16A
» Absicherung) mit Motorsteuergerät montiert (es handelt sich um eine
» Bühnenkulisse - ein großer Propeller).
» Nun stellt sich die Frage nach der Schutzerdung selbigen Metallgestells.
» Der Anschluss des Motors erfolgt über einen 6-poligen Harting-Heavycon. Die
» Kollegen wollen nun einen 50cm langen 2,5qmm Draht (H05 irgendwas) aus dem
» Buchsengehäuse führen und ihn mit Hilfe eines Kabelschuhs an das Gestell
» schrauben. Gesichert wird mit Kabelbindern. Mir standen virtuell die Haare
» zu Berge.
» Ich bin der Ansicht
» a) der Schutzleiter muss deutlich stärker ausgeführt werden - ich halte
» 10qmm für nötig

Ja, habe ich auch so bei EDV-Verteiler gemacht. - 10qmm Litze, um beweglich zu bleiben.

» b) Mantelleitung wäre hier dienlich (mechanische Sicherheit)

Es gibt flexible Panzerschläuche als Schutz vor Überrollen mit Fahrzeugen.
Dem entsprechend auch die Zugentlastung halt. -> c) d).. e)...f)...;)
Überfahrbrücken, Bodenleisten, damit niemand stolpert...

....
» Wer kann hierzu einen Kommentar abgeben? Liege ich richtig? Welche
» Regelwerke geben detailierter Auskunft?
»
» Nein, unsere vEFK ist krank und wurde auch im Vorfeld nicht zu Rate
» gezogen. Meine Kollegen fühlen sich als perfekte EFKs... grmpf

.... darf ich auch grmpfen? :-D

»
» Gruß
» Ralf

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

Schutzerdung - cmyk61(R), 08.10.2014, 13:49 (Elektronik)
Schutzerdung, Zugentlastung, Bodenleisten, Panzerschlauch - geralds(R), 08.10.2014, 15:22
Schutzerdung - gast, 08.10.2014, 18:07
Schutzerdung - cmyk61(R), 08.10.2014, 18:52
Schutzerdung - gast, 08.10.2014, 20:47
Schutzerdung - geralds(R), 09.10.2014, 00:34
Schutzerdung - gast, 09.10.2014, 07:05