» Hallo zusammen,
»
» an einem nicht ortsfesten Eisengestell ist ein Drehstrommotor (3x16A
» Absicherung) mit Motorsteuergerät montiert (es handelt sich um eine
» Bühnenkulisse - ein großer Propeller).
» Nun stellt sich die Frage nach der Schutzerdung selbigen Metallgestells.
» Der Anschluss des Motors erfolgt über einen 6-poligen Harting-Heavycon. Die
» Kollegen wollen nun einen 50cm langen 2,5qmm Draht (H05 irgendwas) aus dem
» Buchsengehäuse führen und ihn mit Hilfe eines Kabelschuhs an das Gestell
» schrauben. Gesichert wird mit Kabelbindern. Mir standen virtuell die Haare
» zu Berge.
» Ich bin der Ansicht
» a) der Schutzleiter muss deutlich stärker ausgeführt werden - ich halte
» 10qmm für nötig
Ja, habe ich auch so bei EDV-Verteiler gemacht. - 10qmm Litze, um beweglich zu bleiben.
» b) Mantelleitung wäre hier dienlich (mechanische Sicherheit)
Es gibt flexible Panzerschläuche als Schutz vor Überrollen mit Fahrzeugen.
Dem entsprechend auch die Zugentlastung halt. -> c) d).. e)...f)...
Überfahrbrücken, Bodenleisten, damit niemand stolpert...
....
» Wer kann hierzu einen Kommentar abgeben? Liege ich richtig? Welche
» Regelwerke geben detailierter Auskunft?
»
» Nein, unsere vEFK ist krank und wurde auch im Vorfeld nicht zu Rate
» gezogen. Meine Kollegen fühlen sich als perfekte EFKs... grmpf
.... darf ich auch grmpfen?
»
» Gruß
» Ralf
Grüße
Gerald
---
--