verfasst von Fin(R), 25.06.2014, 09:27 Uhr

» » Wozu genau dienen dann die Angaben /400V und /690V auf dem Motor? Soll
» das
» » jetzt einfach die verkettete Spannung angeben
» Es ist die Spannung, die du in der jeweiligen Schaltungsart an den Motor
» anlegen darfst. Davor steht nämlich noch besagte Schaltungsart, also bspw.
»
» Y/D 690/400V 1,0/1,73A

Ah okey also Sternschaltung im 690V Netz bei 1,0A Stromstärke.
Und Dreieckschaltung im 400V Netz mit 1,73A Stromstärke

Super vielen Dank :)



Gesamter Thread:

Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 10:05 (Elektronik)
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Jüwü(R), 24.06.2014, 10:22
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 12:42
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 12:56
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 13:44
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 14:41
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 25.06.2014, 09:27