Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? (Elektronik)

verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 24.06.2014, 10:22 Uhr
(editiert von Jüwü am 24.06.2014 um 10:24)

» Hi :)
»
» ich bin auf eine Aufgabe gestoßen zu einem Drehstrommotor. Angegeben hat
» man einen Drehstrommotor mit 3 Phasen á 230V.
»
» Nun sollte man den Strom in der Zuleitung berechnen.
»
» S = U x I x Wurzel 3 (S,U sind gegeben)
»
» Allerdings wurde in der Lösung mit U=400V gerechnet. Warum nimmt man nicht
» 230V wenn man 3 Phasen á 230V hat?
»
» Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. :)
»
» Gruß, Fin

sagt dir "Sternschaltung" und "Dreieckschaltung" etwas ?

http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung



Gesamter Thread:

Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 10:05 (Elektronik)
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Jüwü(R), 24.06.2014, 10:22
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 12:42
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 12:56
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Fin(R), 24.06.2014, 13:44
Berechnung Drehstrommotor 230V oder 400V? - Offroad GTI(R), 24.06.2014, 14:41