verfasst von Ludi, 30.05.2014, 19:39 Uhr

» Dimensionierung der Stromversorgung solltest Du aber von den Max-Werten
» ausgehen.

Danke,
Ich will einen Tiefsetzsteller von 24V auf 5V Einsetzen. Dachte da an den Max 16956 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16956.pdf
Der kann aber nur 300mA , kann der kurzzeitig mehr? Was bedeutet den die Angabe High-Side Current-Limit Threshold, nach dieser Angabe müsste er ja dann 425mA können!?

Wenn ich einen Tiefsetzsteller nehme der mehr Strom kann (z.B 500mA) werden meine Verluste so hoch, da mein Worst case Fall 350mA ist und mein Normalbetriebsstrom ca. 50mA. Somit arbeite ich sehr Ineffizient.



Gesamter Thread:

Max. weret der Stromaufnahme eines ICs_wann gültig!? - Ludi, 30.05.2014, 16:01 (Elektronik)
Max. weret der Stromaufnahme eines ICs_wann gültig!? - Michael Krämer, 30.05.2014, 16:47
Stromversorgung - Ludi, 30.05.2014, 19:39
Betriebsspannung und CMOS - schaerer(R), 31.05.2014, 13:58