» Hi,
»
» ich nehme an, dass das kurze signal zeigt, dass das andere team bereit
» ist?!
» wäre nicht eine kontrolleuchte besser die beim anderen team aufleuchtet,
» wenn das eine team drückt?
»
» an sich ist das mit anzugs- bzw. abfallverzögerten relais zu realisieren.
»
»
»
»
»
» - Strompfäde 2 und drei stellen die taster dar
» - 1 u. 3 die selbsthaltungen
» - in 5 u.6 leuchten je die lampen beim anderen team
» - K1T in strompfad 7 zieht nach 3 sekunden an (sofern S1 u. S2 betätigt
» wurden)
» - folglich trötet die hupe in 9.
» - K2T in 8 ´killt´ den strom in pfad 3 und somit auch die hupe nach
» weiteren 2 sekunden
»
» vielleicht wäre ein Hauptschalter noch sinnvoll den der "chef" hat, damit
» die tröte nicht wärend dem spiel trötet, falls jemand meint er muss die
» taster nochmal drücken.
» und da man die erklärte bereitschaft nicht zurück nehmen kann wenn man
» einmal gedrückt hat könnte man auch Q1 u. Q2 durch stromstoßrelais
» ersetzen, womit sich dann auch die selbsthaltungen erübrigen... damit man
» sich umentscheiden kann solange das andere team nicht auch schon gedrückt
» hat...
»
» PS: statt einem anzugs- und einem abfallverzörtem kannst du natürlich auch
» gleich eines nehmen, welches beide funktionen in einem erfüllt
Vielen Dank ich glaube so werde ich es machen.