Forum
Passive Kühlung eines Schalltschrankes (Elektronik)
» » wenn nun aber der Kühlkörper dimensioniert werden soll, weil ich ja die
» » abwärme vom Gehäuse als puffer haben will, mit welchen werten muss ich
» dass
» » machen??? und kann irgendwie bestimmt werden, auf welche temp die
» innentemp
» » steigt ohne einen kühlkörper??
»
»
» >> habe berechnet, dass der Schaltsschrank eine leistung von 18W agführen
» kann...
»
» Da hast du wohl etwas anderes berechnet?
»
» Kann es sein das du den oben angenommenen Schrank genommen hast und mit 50W
» operiert?
»
» Dann sind deine 18 die -noetige Kuehleistung- die extra aufgebracht werden
» muss um das Ziel eine maximale Temperaturdifferenz von 10K einzuhalten.
»
» Die ca 30 kann der Schrank selber abfuehren.
» Was macht ein Kuehlkoerper? Er vergroessert die Oberflaeche ...
klaro-flächenvergrösserung durch kühlrippen, allerdings ist k doch am kühlkörper auch anders, oder nicht...ich glaube dieser zusammenhang ist mir noch nicht ganz klar
Gesamter Thread: