» Nun will ich den Kühlkörper so dimensionieren, dass die Wärmeabführung über
» das Gehäuse quasi Zusatz ist.
» die Gehäuseinnentemperatur soll 60Grad nicht überschreiten und es soll von
» einer maximalen aussentemperatur von 50Grad ausgegangen
Erstmal versuchen zu ermitteln ob es denn einen aussen angebrachten Kuehlkoerper braucht.
Qk=Qv-Qs
mit Qk als noetiger Nutzkuehlleistung, Qv Leistung im Schrank, Qs Waermeabgabe des Schranks
Qs=k*A*dT
mit k als Waermedurchgangskoeefizient, A effektiver Schrankoberflaeche, dT Temp. diff
k-Wert lt.. Rittal Stahlblech 5,5 W/m^2 K
Die Oberflaeche richtet sich nach der Aufstellungsart lt. IEC60890,VDE 0660/Teil507.
zb. Einzelgehaeuse Wandanbau,(freier Kasten an die Wand gebuebelt)
A=1,4*B(H+T) +1,8*H*T
Als Ansatz,
Material evtl. Suchen "Schaltschrank- und Prozesskühlung"