Hallo georg3x

» das mit der Prüfspannung könnte hinhauen!
» Ich hätte eher vermutet das es mit dem Transformator was zu tun hat der
» dann ins Mittelspannungsnetz speist!?

Wenn es mit dem Transformator in Verbindung stehen würde, müsste es aber auf dessen Typenschild stehen, wenn es nur auf dem Kabel steht gehört das zur Spezifikation des Anschlusskabels.

Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas



Gesamter Thread:

Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? - georg3x, 30.04.2014, 11:37 (Elektronik)
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? - gast, 30.04.2014, 12:18
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? - Thomas Kuster(R), 30.04.2014, 13:40
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? - georg3x, 30.04.2014, 14:12
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? - Thomas Kuster(R), 30.04.2014, 15:02