» » Ich denke, das 1mW wärmetechnisch nicht ins Gewicht fällt.
» Kommt wieder darau an, wie genau es werden soll. Nachfolgender Pt-Ni
» Widerstand hat selbst mit Luftstrom einen thermischen Widerstand von
» 200K/W, womit die Eigenerwärmung 0,2K betragen würde.
» http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.jumo.de%2Fattachments%2FJUMO%2Fattachmentdownload%3Fid%3D3693%26filename%3Db90.6121.4de.pdf&ei=rkI8U-XINZDVsgan-oH4Aw&usg=AFQjCNGOttERwZA7wFOyom_QGVogNAvw1Q
»
» » Bei 100µA sind die Spannungsänderungen am PT1000 so gering, dass da
» andere
» » Messfehler durch die Schaltung eine größere Ungenauigkeit bewirken.
» Naja, 100mV zu messen ist doch noch kein Hexenwerk. Integrierte
» Instrumentenverstärker wurden ja schon angesprochen.
Na gut, du hast mich überzeugt.
5.3 Messstrom
Um Eigenerwärmungseffekte und die evtl.
Beschädigung des Temperatursensors zu
vermeiden, empfehlen wir folgende max.
Ströme:
<= 1,0mA bei Pt 100-Temperatursensoren,
<= 0,7mA bei Pt 500-Temperatursensoren und
<= 0,1mA bei Pt 1000-Temperatursensoren.
Der PT1000 hat 3,85 Ohm pro K
3,85 Ohm * 100µA = 385µV pro K
Da soll die Schaltung aber sehr präzise arbeiten!