Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Pumpensteuerung - hey,,,, (Elektronik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.02.2014, 16:58 Uhr

» Hallo HDT,
»
» ich danke Dir. Endlich mal eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann.
» Auf 5V runter finde ich ne gute Idee. Das werde ich machen.
»
» p.s. Bin nur sehr selten in Foren unterwegs.
» Aber was hier so für Antworten gegeben werden ist schon
» sehr oft voll daneben. Man bittet doch um Hilfe und nicht
» um irre Kommentare.
»
» Danke und Gruß
» Marcus

---
Du, Marcus,

Was wird das jetzt?

Ich habe dir doch schon passende Antworten gegeben.

Die Pumpe - hat sich nun herausgestellt, für den
Gartenteich - da musst was anderes überlegen,
als den Stromstoßschalter zu verwenden.

Was machst, wenn der mal verkehrt steht?
Als Sensor-Schaltwerk_Kombination ist sowas völlig ungeeignet.
Der Stromstoßschalter ist ein "dynamischer" Schalter,
heißt Tast-Schalter.... der mit einem Impuls gesteuert wird,
der dabei einen Stößel zum Schalten der Kontakte bewegt.
--Im Rundlauf um einen "Drehkreuz"mechanismus.
Dabei ist es dem völlig wurst, wie er steht.

--->> Sensor mäßig musst logisch koppeln, heißt direkt geknüpft,
damit eine definierte Ein/ bzw. Abschaltung gemacht werden kann.
Ich sagte dir doch sicherheitsrelevant!

Sicher kannst damit auch eine Pumpe ein und ausschalten.
Definiert eben, schön der Reihe nach.

Aber, was denkst du, warum es soviele mehr oder weniger aufwändige
Geräte, eben für solche Wasserpumpen gibt, aus Spaß?

Na denn, viel Spaß, wenn dir das Wasser nachts ins
Schlafzimmer gepumpt wird.:-D

Du willst ja um des Nasen-Schnupf sparen.
Viel Vergnügen dabei.

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:13 (Elektronik)
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 18:20
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 18:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 18:46
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 20:38
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:17
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - geralds(R), 26.02.2014, 21:50
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:55
Pumpensteuerung - gast, 26.02.2014, 20:22
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:23
Pumpensteuerung - Gast, 26.02.2014, 20:24
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 20:28
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 20:33
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:19
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:23
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:25
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 21:30
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:40
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 26.02.2014, 21:46
Pumpensteuerung - xy(R), 26.02.2014, 22:18
Pumpensteuerung - Steffen, 26.02.2014, 22:49
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 00:02
Pumpensteuerung - Steffen, 27.02.2014, 00:34
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 13:42
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 13:53
Pumpensteuerung - HDT(R), 27.02.2014, 15:07
Pumpensteuerung - marcus2512(R), 27.02.2014, 16:20
Pumpensteuerung - xy(R), 27.02.2014, 16:39
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 16:58
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 17:29
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 17:44
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 18:06
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:21
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:32
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 18:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - HDT(R), 27.02.2014, 19:34
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:41
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:43
Pumpensteuerung - auf ein Neues - geralds(R), 27.02.2014, 19:49
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:53
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 19:55
Pumpensteuerung - hey,,,, - geralds(R), 27.02.2014, 19:59
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:02
Pumpensteuerung - hey,,,, - Steffen, 27.02.2014, 22:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - hws(R), 27.02.2014, 20:04
Pumpensteuerung - hey,,,, - marcus2512(R), 27.02.2014, 20:07
Pumpensteuerung - hey, - hws(R), 27.02.2014, 20:25
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 27.02.2014, 23:32
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:48
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 08:50
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 09:09
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 11:10
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:12
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 11:11
Pumpensteuerung simpel - geralds(R), 28.02.2014, 11:19
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:14
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:22
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:28
Pumpensteuerung simpel - gast*, 28.02.2014, 14:55
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 13:46
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 15:31
Pumpensteuerung simpel - HDT(R), 28.02.2014, 16:26
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:03
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 17:27
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 17:42
Pumpensteuerung simpel - xy(R), 28.02.2014, 18:25
Pumpensteuerung simpel - marcus2512(R), 28.02.2014, 18:58
bistabiles Relais mit 2 Spulen - HDT(R), 01.03.2014, 06:54
bistabiles Relais mit 2 Spulen - xy(R), 01.03.2014, 08:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - geralds(R), 01.03.2014, 09:30
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - hws(R), 01.03.2014, 12:18
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 16:39
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 17:38
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 18:25
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 19:24
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 21:36
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - Steffen, 01.03.2014, 21:53
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:13
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:14
bistabiles Relais mit 2 Spulen - bei Conrad - marcus2512(R), 01.03.2014, 22:20