Forum
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? (Elektronik)
» Danke - also einfach statt L25A B25A. War mit nur unsicher, ob B20A nicht
» auch ausreichen würde....
» (Nach dem Motto: so stark wie nötig, so schwach wie möglich)
Ob das reicht hängt natürlich von der Last ab, die dranhängt.
» Das mit der Selektivität ist mir auch klar
Darüber hast du aber kein Wort verloren, weshalb ich erst mal davon ausgegangen bin, dass es nicht klar wäre.
» Neues Netz wird raumweise getrennt Licht/Steckdosen abgesichert. FIs kommen
» natürlich auch etliche hin - es soll ja nicht gleich alles dunkel werden.
Gut.
» Ist es sinnvoll, zusätzlich in der Hauptverteilng selektive 300mA-FIs pro Etage
» vorzusehen?
Nein. 300mA FIs werden i.d.R. für den Brandschutz eingesetzt.
Gesamter Thread:
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - ThomasK, 11.02.2014, 22:35 (Elektronik)
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - Offroad GTI
, 12.02.2014, 07:37

Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - ThomasK, 12.02.2014, 12:54
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - Offroad GTI
, 12.02.2014, 13:51

Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - D3a, 12.02.2014, 14:22
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - Offroad GTI
, 12.02.2014, 14:41

Gesamt_I -- FI -- LS - geralds
, 12.02.2014, 14:57

Gesamt_I -- FI -- LS - Kleinkindersprache der Elektrotechnik - gast, 12.02.2014, 20:55
Gesamt_I -- FI -- LS - Kleinkindersprache der Elektrotechnik - hws
, 12.02.2014, 21:04

Gesamt_I -- FI -- LS - Kleinkindersprache der Elektrotechnik - geralds
, 12.02.2014, 22:04

Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? - Cookie, 12.02.2014, 16:32