Forum
Austausch LS L25A durch B20A oder B25A? (Elektronik)
» Wodurch werden üblicherweise LS L25A ausgetauscht - B20A oder B25A?
Die werden i.d.R. durch B-Typen ersetzt.
»
» momentaner Verlauf ab HAK:
» NH 32A --- Zähler --- Neozed 25A ---
Das ist schon mal seltsam. 32A Sicherungen sind zu 25A Sicherungen nicht selektiv.
» besser durch B-Typen gleicher Stärke oder eine Stufe
» schwächer?
Bei Lichtstromkreisen genügt B10 auch.
» Ich habe folgende LS-Typen:
» 1)) L25A mit 4mm² zu einer Unterverteilung. Dort hängt Wohnungslicht
» (L10A), E-Herd (L20A) und Steckdosen für weitere Räume (jeweils L16A) dran
Wieder so ein Quatsch. 25A LS gefolgt von einem 20A LS ist erst recht nicht selektiv.
Ums kurz zu machen: Da liegt einiges im Argen.
Wo wir gerade dabei sind: Sehe mehrere FIs vor. Gerade für die Steckdosen- und Lichtstromkreise.
Gesamter Thread: