Drehstromleistung mit einer Phase messen (Elektronik)
» In diesen Energiemeßgeräten wird ja nur ein Stommesspfad eingebaut sein.
» Den hast du mit deinem Aufbau wohl nicht erwischt, womit es auch nichts
» (zumindest keinen Strom) anzeigen kann.
Er sieht doch einen Strom und eine Spannung. 820W, 2,55A, 320V. Und der Motor hat Nennleistung 1,5KW, cos phi 0,85 3,4A.
Das Leistungsmeßgerät müßte wie hier auf seite 2 unten verschaltet sein.
http://antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Uebungen/Messtechnik/Leistungsmessung.pdf
Der rechte Anschluß ist mit dem oberen verbunden.
Für Drehstrom müßte auf Seite 4 die Aaron Schaltung gewählt werden.
Zwei Leistungsmesser, die zwar jeweils einen gemeinsamen Strom/Spannungsanschluß haben, aber keinen gemeinsamen.
Auf Seite 5 ist die Rechenregel erklärt.
hws