Forum
Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes (Elektronik)
Habe ich richtig gerechnet?
Fach: Messtechnik
Thema: Übungen zur Fehlerrechnung bei stationären Zuständen
Aufgabe:
Bei der Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes wird bei 0 V Eingang 10 mV angezeigt und für 10 V Eingang 9,9 V angezeigt. Wie nennt man diesen Fehler bzw. diese Fehlerart? Welchem wahren Wert entspricht die Anzeige 3,50 V?
Fehlerart: systematischer Fehler
Der wahre Wert entspricht: 3,5V +- 0,1V
weil 10V - 9,9V = 0,1V
ist das korrekt?
Gesamter Thread:
Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes - matthias87
, 25.01.2014, 20:26 (Elektronik)

Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes - Georg Simon Ohm, 25.01.2014, 23:27
Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes - matthias87
, 26.01.2014, 01:27