verfasst von Fabi(R) E-Mail, 01.08.2004, 02:00 Uhr

Na gut, 150 m auf Rolle reichen nicht für doppelt 100 m.

So leid es mir tut: Ich empfehle dir nicht dieses Kabel für die 25A. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass jemand zu Schaden kommt.

Verkaufe die Rolle und besorge dir Kabel mit größerem Querschnitt, das ist vielleicht ein akzeptabler und sicherer Ausweg für dich.

Grüße
Fabi