verfasst von skotty(R), 10.01.2014, 20:47 Uhr

» » movhte gern nur wissen ob ich mit nym direkt auf ein s hutz kann oder
» nicht
» » ob da nur flexibele Leiterin dran dürfen?
» Wo kommt denn das Schütz auf ein mal her? Zu Beginn ging es noch um eine
» Steckdose und flexible Leitungen - jetzt um ein Schütz und starre Leitungen
» :confused:
»
» Da ein Schütz i.d.R. in der Maschine sitzt, wo flexibel verdrahtet wird,
» kannst du da auch deine "flexible Leiterin" :-D anschließen.
»
» Mir dämmert so langsam, dass eine Gerätesteckdose gemeint sein könnte...??

das schütz sitzt im schaltschrank wo ich rein gehen wollte mit Nym....dort drin sind 2 Lenze frequenzumrichter und ein schütz und 2 taster an und aus.
die steckdose soll für licht oder ne Bohrmaschine oder ähnliches sein.
also kann man oder darf man nur mit flexibelen Leitung aufs schütz?