Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Temperaturfühler (Elektronik)

verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 26.12.2013, 13:38 Uhr

» habe eine Regelung für eine el. Fußbodenheizung ersetzt. Den Fühler (unter
» den Fliesen) wollte ich nicht tauschen.
»
» Jetzt hat der Fühler der neuen Regelung einen Sollwert von ca. 10 KOhm bei
» 25 Grad, der alte aber ca. 40 kOhm bei 25 Grad.

Wenn es sich bei beiden Fühlern um NTCs handelt,
könnte man vielleicht was machen. Solche NTCs
werden typisch in den Reglern mit einem zweiten
Widerstand zu einem Spannungsteiler ergänzt.
Manchmal gibt es noch einen Parallelwiderstand
zur Linearisierung. Wenn man diese Widerstände
anpasst, würde die Schaltung wie vorgesehen
funktionieren. Dazu müsste man aber die Schaltung
des neuen Reglers kennenm, bzw. diese von der
Platine abzeichnen.
Gruss
Harald

Thread gesperrt


Gesamter Thread:

Temperaturfühler - Hubert Walz, 23.12.2013, 15:06 (Elektronik)
Temperaturfühler - hws(R), 23.12.2013, 16:32
Temperaturfühler - Hubert Walz, 25.12.2013, 19:35
Temperaturfühler - el-haber, 26.12.2013, 11:20
Temperaturfühler - otti(R), 26.12.2013, 11:56
Temperaturfühler - hws(R), 27.12.2013, 02:24
Temperaturfühler - otti(R), 27.12.2013, 08:27
Temperaturfühler - Harald Wilhelms(R), 26.12.2013, 13:38
Temperaturfühler - otti(R), 26.12.2013, 13:49
Temperaturfühler - Hubert Walz, 27.12.2013, 23:53
Temperaturfühler - otti(R), 28.12.2013, 11:48