» » Die Zähler sind mit Strom- und
» » Spannungspfaden für alle 3 Außenleiter verdrahtet, also keine
» » Aronschaltung. Pro Messstelle sind also 9 Leitungen zu verdrahten
» gewesen
»
» Um bei Unsymmetrien der Spannungen auch eine genau Zählung zu erreichen,
» sollte aber der Neutralleiter auch an Klemme 10/11 angeschlossen werden.
» Aber das hat mit deinem Phänomen nichts zu tun.
Hab mich nur verzählt, der N ist selbstverständlich mit aufgelegt! Dickes Respekt auf jeden Fall, dass du das so rausgelesen hast! War sehr lustig mit dem N. Der Abgriff für die Spannungspfade lag nämlich hinter RCD. Da aber 6 Quadrat nicht in die Klemme gepasst hat, hat man den dann (am RCD) direkt auf die Schiene gelegt. Ergebnis kannst du dir ausrechnen. Ich wär fast geplatzt als ich es dann gefunden hatte »
Da war jemand auf jeden Fall geistig abwesend.